Вчера в Сколковском проверяли сигнализацию, систему дымоудаления, лифты и т.д. По результатам написали что все работает. Это для тех кто не в курсе. Неплохие новости, я считаю. Сделают как всегда после чп но хоть так.
Поправочка: проверяли только в одном корпусе из четырех. И не по всем пунктам.Например, не проверили напор и количество воды в пожарных гидрантах (как мы знаем, на закончившийся напор воды жаловались тушившие недавно пожар в 9 корпусе). Не проверили наличие всех рукавов и их правильное расположение (из того же пожара мы знаем, что рукава могут быть крепко связаны бечевкой и свернуты в виде, который не позволяет их оперативно использовать при пожаре). Не проверили срабатыввание даже части датчиков в МОПах и квартирах - а есть подозрения, что не все датчики работают (в частности, именно в корпусе, указанном у вас). Никто не проверил, что сигнализация точно срабатывает на пункте диспетчеризации. Все это еще только предстоит проверить СД (как и УК).Фактически проверили только срабатывание кнопок и включение системы дымоудаления. Хорошо, что это работает.Но не стоит ручаться за всю систему и, тем более, говорить о всем Сколковском. Остальные корпуса еще только на очереди.