Блин, действительно, я же вижу кабель без изоляции, то есть вижу отдельные провода. Пожалуй вы правы, спасибо. А вы у себя смотрели? Можете подтвердить что у вас 10мм?
Сейчас многие прокладывают не ГОСТовский кабель, а выполненный по ТУ (предприятие производитель может написать их под себя). К нему требования заметно мягче и сечение 10мм2 может оказаться сечением в 8мм2, а то и меньше.
А заменить этот кабель очень проблематично
Соседи, всем спасибо за ответы и помощь. Две недели назад полноценно погрузился в тему электроэнергии и слаботочки в квартире. За плечами куча изученной информации и как результат проект по электрике, сделанный своими руками. Если кто увидит неточность, ошибку и возможность модернизации к улучшению то хотел бы услышать обратную связь. Во вложении: - схема распределения электроэнергии - и если кому интересно - весь проект по электроэнергии в PDF.Возможно кому нибудь пригодится в ближайшем ремонте.
Все очень красиво. В какой программе все это делалось? Кстати заметил что УЗО+автоматы занимают 27 ячеек, а хотите использовать электрощит для 24-х модулей, или jpg файл не соответствует?
Т.к. УЗО с 30 мА уже перегружено плитой, а Вы к ней еще добавляете технику
Вместо автомата + УЗО лучше поставить дифф.
у Вас обесточивается вся квартира, кроме холодильника.