Напр, захочется поменять лампочку поди пойми где тут автомат для этого света ?
ну конечно...если в выключателе на разрыв "0" поставить, то без отключения автомата никак)))
Схема, конечно, убийственная. Слишком много автоматов. И свет лучше отделять от розеток разными УЗО. Напр, захочется поменять лампочку поди пойми где тут автомат для этого света ? Да и если весь свет потребляет считанные ватты, то зачем столько автоматов на С10 ? 1-2-3 ну максимум - и то каждый автомат тут лишний. И УЗО должно быть на 30мА, а не на 100мА. Пусть спасает жизнь людям. А не только от пожара. Да и дорогой щиток - это потеря денег. Соберите дешевый - все-равно НИКОГДА в жизни Вы туда не подойдете. Лично я 1 раз подешел к нему когда через 15 лет накрылась стиралка ... Все УЗО и автоматы там были ABB и все исправно работали (кнопка тест и т.д.)
Под фазой то лампочки менять веселее
Схема не убийственная, а правильная.
Правильная то она правильная, тока вот не до конца. Отгорит ноль на вводном щитке или в коридоре или еще дальше и знаете что будет? И схема Ваша с более 30-ю автоматами не поможет. ИМХО, Вы устраиваете перебор с кол-вом автоматов и при этом пренебрегаете таким устройством как реле контроля напряжения.
(пока склоняюсь к Новатек'овскому РН-106)
Максимилиан-80, на "мокрых" потребителей лучше поставить УЗО 16/10мА