Заказать ремонт

Электрика в наших квартирах

  • 107 Ответов
  • 61977 Просмотров

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #90: 26 Декабрь 2016, 13:14:47 »
Вот только УЗО на 63А стоит намного дороже чем на 40А. Поэтому диф на плиту + узо на 40А было бы эффективнее, в т.ч. и по денежным затратам.
Разница в 200 рублей. В проекте все есть. А ваш вариант с диффом на 3тыс дороже

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #91: 26 Декабрь 2016, 13:44:32 »
УЗО, на котором вар.панель, духовка и холодильник, поставить не на 40А , а на 63А.Т.к. номинал УЗО должен быть либо на ступень больше суммы номиналов автоматов под ним, либо больше номинала вводного автомата.
Это не совсем верное утверждение. Вернее - оно справедливо только для вводного УЗО. Если мы говорим о групповых УЗО, то рассчитывать нужно не по номиналам, а по фактическому току. Что у меня и сделано. Но мне действительно следует поменять на УЗО 63, так как в последний момент в проекте поменял варочную панель с 4 квт на 7,4, а про УЗО забыл. (хотя если учитывать коэффициент задействованности приборов, то хватит и 40), так как расчётное потребление всех приборов 50 А умножаем на 0,75 получаем 37,5 А
  По поводу суммы номиналов....У меня на первом УЗО висит 9 автоматов общей суммой номиналов 132 А и это вовсе не значит, что мне не подойдет УЗО 63 А, так как фактическое потребление всех энергоприборов на этих автоматах составляет 58,6 А (см проект). Так что история про сумму номиналов была придумана исключительно для простоты восприятия.

sergsb

  • Пользователь
  • **
  • 79
  • Эксперт zet1
  • Рейтинг: +1
    • Сергей Владимирович Евроремонтов
  • Корпус: 50
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #92: 26 Декабрь 2016, 13:51:37 »
Ага - щас - 200 р  ;D ;D ;D
Даже вспоминая времена 10 летней давности когда 40А УЗО стоило 900 р 63А стоило в 1.5 раза дороже = 1350 р. И сейчас тоже в 1,5 раза дороже, вот только 1600 и 2400 р соотв.
А 800 р это деньги.
Да - диф стоит около 2,5 т р, но можно иначе тогда использовать УЗО.
Эксперт всегда прав ... даже если кажется что это точно не так ;)

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #93: 26 Декабрь 2016, 13:59:21 »
Ага - щас - 200 р  ;D ;D ;D
Даже вспоминая времена 10 летней давности когда 40А УЗО стоило 900 р 63А стоило в 1.5 раза дороже = 1350 р. И сейчас тоже в 1,5 раза дороже, вот только 1600 и 2400 р соотв.
А 800 р это деньги.
Да - диф стоит около 2,5 т р, но можно иначе тогда использовать УЗО.
Сергей, вам лишь бы поспорить или что? Я же указал все цены и выложил проект, пять минут назад напомнил вам про это.
УЗО на 40 цена 1592 рубля - e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo...-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-40a
УЗО на 63 цена 1803 рубля - e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo...l/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-63a-1159
Дифф на 63 цена 3434 рубля - www.e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-6ka-1144
 Вы ни разу не попали в цену
 Только не нужно мне рассказывать, что вы говорили про цены АВВ или какого то другого производителя. Потому что если вы именно мне пытались дать совет о экономической целесообразности, то должны были хотя бы посмотреть на чем собрана электрика в моем проекте

komarik

  • Постоялец
  • ***
  • 179
  • Рейтинг: 0
  • Корпус: 3
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #94: 26 Декабрь 2016, 13:59:51 »
  По поводу суммы номиналов....У меня на первом УЗО висит 9 автоматов общей суммой номиналов 132 А и это вовсе не значит, что мне не подойдет УЗО 63 А, так как фактическое потребление всех энергоприборов на этих автоматах составляет 58,6 А (см проект). Так что история про сумму номиналов была придумана исключительно для простоты восприятия.
Это не я придумала. Это правила такие, защищающие УЗО от сгорания.
УЗО на 63А, которое на 9 автоматов, вам подходит, т.к. если ток будет больше 50 А, отключится вводной автомат. Я так и написала, что номинал либо на ступень больше суммы номиналов автоматов под этим УЗО, либо на ступень выше номинала вводного автомата.
Не очень удобно постоянно держать в голове потребление всех электроприборов. Кто-нибудь потом другие приборы подключит и УЗО сгорит.

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #95: 26 Декабрь 2016, 14:02:42 »
Не очень удобно постоянно держать в голове потребление всех электроприборов. Кто-нибудь потом другие приборы подключит и УЗО сгорит
Согласен. Но в голове держать ничего не нужно, вы же не меняете электроприборы местами. По второму УЗО соглашусь - в связи с заменой электроплиты, нужно поменять УЗО на 63.
 Спасибо, что обратили внимание

sergsb

  • Пользователь
  • **
  • 79
  • Эксперт zet1
  • Рейтинг: +1
    • Сергей Владимирович Евроремонтов
  • Корпус: 50
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #96: 26 Декабрь 2016, 14:04:32 »
Я понял.
"Я не нашел дешевый дифов, поэтому их ставить не буду".
А это тоже не он ?  :) :) :)
www.e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-45ka-3331
Эксперт всегда прав ... даже если кажется что это точно не так ;)

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #97: 26 Декабрь 2016, 14:10:25 »
Я понял.
"Я не нашел дешевый дифов, поэтому их ставить не буду".
А это тоже не он ?  :) :) :)
www.e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-45ka-3331
Вы же разбираетесь в электрике. Неужели не заметили, что у него другие характеристики, более дешевого автомата?
  Если у меня весь щиток собран на 6 кА, зачем мне втыкать эту белую ворону на 4,5 кА? Мне кажется нужно сравнивать при одинаковых показателях или нет? Ко всему прочему, вы наверное заметили, что ваше предложение это распродажа старой серии
 Также вы не предлагаете дифф как альтернативу УЗО, а предлагаете его в ДОПОЛНЕНИЕ. О какой экономике вы говорите тогда?
С диффом удобнее, потому что холодильник можно будет выкинуть в неотключаемую зону? Бесспорно. Знаю этот аргумент, он для меня невесом.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2016, 14:17:44 от Виталий »

komarik

  • Постоялец
  • ***
  • 179
  • Рейтинг: 0
  • Корпус: 3
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #98: 26 Декабрь 2016, 14:19:34 »
Согласен. Но в голове держать ничего не нужно, вы же не меняете электроприборы местами. По второму УЗО соглашусь - в связи с заменой электроплиты, нужно поменять УЗО на 63.
 Спасибо, что обратили внимание
Кстати, только вчера собрали примерно такой же щиток. Тоже Hager ))). Еще реле контроля напряжения Новатек РН-106 поставили, на всякий случай.

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #99: 26 Декабрь 2016, 14:23:21 »
Тоже Hager
Здорово :) Где все покупали?

komarik

  • Постоялец
  • ***
  • 179
  • Рейтинг: 0
  • Корпус: 3
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #100: 26 Декабрь 2016, 14:26:42 »
Здорово :) Где все покупали?
e-volta

komarik

  • Постоялец
  • ***
  • 179
  • Рейтинг: 0
  • Корпус: 3
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #101: 26 Декабрь 2016, 14:30:24 »
Кроме реле. Реле - в ulmart.ru.

sergsb

  • Пользователь
  • **
  • 79
  • Эксперт zet1
  • Рейтинг: +1
    • Сергей Владимирович Евроремонтов
  • Корпус: 50
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #102: 26 Декабрь 2016, 14:33:29 »
Я не замечаю того что не нужно. Зачем нужно 6кА в квартире если есть варианты на 4,5 кА и они дешевле ? Конечно, на 4,5 кА вариант лучше - только потому что он дешевле и ничем не хуже.
www.drive2.ru/b/1773265/
www.mastercity.ru/forums/t107706-kakoy-avtomat-vzyat-na-4-5ka-ili-na-6ka/

"не видел еще не одной авв 4.5 выгоревшей по этой причине"
и я тоже никогда уже за 15 лет почти ...
Эксперт всегда прав ... даже если кажется что это точно не так ;)

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #103: 26 Декабрь 2016, 14:34:09 »
e-volta
У вас была дополнительная скидка?

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #104: 26 Декабрь 2016, 14:36:52 »
Я не замечаю того что не нужно. Зачем нужно 6кА в квартире если есть варианты на 4,5 кА и они дешевле ? Конечно, на 4,5 кА вариант лучше - только потому что он дешевле и ничем не хуже.
www.drive2.ru/b/1773265/
www.mastercity.ru/forums/t107706-kakoy-avtomat-vzyat-na-4-5ka-ili-na-6ka/

"не видел еще не одной авв 4.5 выгоревшей по этой причине"
и я тоже никогда уже за 15 лет почти ...
Спасибо, за совет. Видимо правду говорят о Европе, что она вымирает. У них даже автоматы на 4,5 кА запретили. Вот они в российские Леруа и свезли весь непотреб. Странно не правда ли? А еще они Жигули не выпускают, ничего не понимают в автопроме, им лишь бы цену заломить за свои мерседесы, а колес то, что там, что там - четыре.