Заказать ремонт

Электрика в наших квартирах

  • 107 Ответов
  • 61847 Просмотров

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« 13 Декабрь 2016, 10:45:53 »
Добрый день, соседи

Кто уже делал ремонт - расскажите дилетанту:
 - Какой вводной автомат стоит у нас на площадке?
 - Кабель какого сечения заходит у нас в квартиры?
 - Какой вводной автомат вы ставите в электрощитке в квартире?
 - Может кто сам рисовал схему электрощитка и проводки в квартире и готов поделиться опытом?

 Самый важный вопрос по сечение кабеля на вход в квартиру. Мне кто-то сказал, что входит кабель с сечением 6 мм2. Возникли сомнения, так как такой кабель рассчитан на 7 квт, а у нас в договоре написана максимальная мощность 10 квт. Можете подсказать?

An.Ri.

  • Пользователь
  • **
  • 89
  • Рейтинг: 0
    • Андрей
  • Корпус: 9
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #1: 13 Декабрь 2016, 11:30:02 »
Вопрос по сечению будет зависеть как раз от вводного автомата (от того насколько ограничили мощность этим самым автоматом).
Кабель должен будет выдерживать номинальный ток автомата и разрешение на мощность в этом случае второстепенный параметр.

Hamster

  • Постоялец
  • ***
  • 158
  • Рейтинг: +2
    • Алексей и Ольга
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #2: 13 Декабрь 2016, 11:52:35 »
- Кабель какого сечения заходит у нас в квартиры?
 - Какой вводной автомат вы ставите в электрощитке в квартире?
У нас квартира с отделкой, вся электрика от застройщика. На входе в квартиру в щитке кабель 3x10, автомат 63 А. На фото - схема щитка.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2016, 12:00:29 от Hamster »

Melkiy_mor

  • Постоялец
  • ***
  • 191
  • Рейтинг: 0
    • Сергей
  • Корпус: 8
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #3: 13 Декабрь 2016, 12:06:25 »
У нас квартира с отделкой, вся электрика от застройщика. На входе в квартиру в щитке кабель 3x10, автомат 63 А. На фото - схема щитка.

Однако странно на мой взгляд сделана электрика застройщиком судя по Вашей схеме...
Просто у меня получилось примерно то, что в аттаче... Это я еще забыл туда вписать бойлер, автомат на слаботочный шкаф и еще чего то )))

Kerlin

  • Постоялец
  • ***
  • 149
  • Рейтинг: +1
    • Игорь
  • Корпус: 12
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #4: 13 Декабрь 2016, 12:15:29 »
Однако странно на мой взгляд сделана электрика застройщиком судя по Вашей схеме...
Просто у меня получилось примерно то, что в аттаче... Это я еще забыл туда вписать бойлер, автомат на слаботочный шкаф и еще чего то )))

Слушай, а чего на каждую розетку отдельный автомат не выделил? ;)))

Hamster

  • Постоялец
  • ***
  • 158
  • Рейтинг: +2
    • Алексей и Ольга
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #5: 13 Декабрь 2016, 12:16:45 »
Однако странно на мой взгляд сделана электрика застройщиком судя по Вашей схеме...
Все согласно утвержденному типовому проекту :)

Alexander

  • Постоялец
  • ***
  • 141
  • Рейтинг: 0
  • Корпус: 3
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #6: 13 Декабрь 2016, 13:50:07 »
Слушай, а чего на каждую розетку отдельный автомат не выделил? ;)))
силовые розетки и выводы однозначно на отдельные автоматы, а  остальное можно и шлейфом с учетом нагрузок

An.Ri.

  • Пользователь
  • **
  • 89
  • Рейтинг: 0
    • Андрей
  • Корпус: 9
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #7: 13 Декабрь 2016, 13:55:25 »
Отдельный автомат на освещение каждой комнаты/коридора/с/у это уже перебор, да и розетки в коридорах/лоджиях от комнаты спокойно можно запитать.

Kerlin

  • Постоялец
  • ***
  • 149
  • Рейтинг: +1
    • Игорь
  • Корпус: 12
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #8: 13 Декабрь 2016, 13:55:53 »
силовые розетки и выводы однозначно на отдельные автоматы, а  остальное можно и шлейфом с учетом нагрузок
Я про что и говорю.
Розетки с большими нагрузками отдельно, свет отдельно, бытовые розетки отдельно.

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #9: 13 Декабрь 2016, 14:08:37 »
Исходя из схемы заходит сечение 10 мм2. Непонятно тогда зачем 63 А поставили.
 А на счет отдельных автоматов на группы, я поддержу, особенно если планируете вести электрику по полу, тут вопрос не только в нагрузке, вопрос в дублировании, чтобы в один прекрасный момент не остаться одновременно без всех розеток или без всего света. Балконы я тоже буду выделять в отдельную схему питания, это дороже, но надежнее.
 Вопрос по схеме. Разве можно на одно УЗО вешать столько автоматов?

Kerlin

  • Постоялец
  • ***
  • 149
  • Рейтинг: +1
    • Игорь
  • Корпус: 12
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #10: 13 Декабрь 2016, 14:13:15 »
Исходя из схемы заходит сечение 10 мм2. Непонятно тогда зачем 63 А поставили.
 А на счет отдельных автоматов на группы, я поддержу, особенно если планируете вести электрику по полу, тут вопрос не только в нагрузке, вопрос в дублировании, чтобы в один прекрасный момент не остаться одновременно без всех розеток или без всего света. Балконы я тоже буду выделять в отдельную схему питания, это дороже, но надежнее.
 Вопрос по схеме. Разве можно на одно УЗО вешать столько автоматов?
Делается техническая розетка в щитке и вуаля (конечно надо еще аварийный удлинитель иметь метров 20).
Конечно нет препятствий патриотам, но чем сложнее схема - тем меньше у нее отказоустойчивость.
Не говоря уж о цене и занимаемом месте...
К тому же это дом. Вероятность что что-то произойдет при условии соблюдении технологии прокладки и подключения электрики - минимальное.

An.Ri.

  • Пользователь
  • **
  • 89
  • Рейтинг: 0
    • Андрей
  • Корпус: 9
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #11: 13 Декабрь 2016, 14:23:04 »
Исходя из схемы заходит сечение 10 мм2. Непонятно тогда зачем 63 А поставили.
Что Вас смущает? 10 квадрат выдержит 63А, радуйтесь что вам почти 14кВА разрешили этим вводным.
Разве можно на одно УЗО вешать столько автоматов?
Можно, если номинальный ток УЗО будет больше суммарных токов от отходящих автоматов.

Виталий

  • Ветеран
  • *****
  • 1908
  • Рейтинг: +7
    • Виталий
  • Корпус: 4
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #12: 13 Декабрь 2016, 14:29:32 »
Что Вас смущает? 10 квадрат выдержит 63А, радуйтесь что вам почти 14кВА разрешили этим вводным.
Смущает то, что 63А держит мощность в 20 квт до часу. За это время можно и сгореть. Понятно, что для этого нужно включить в доме все, но тем не менее.

Alexander

  • Постоялец
  • ***
  • 141
  • Рейтинг: 0
  • Корпус: 3
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #13: 13 Декабрь 2016, 14:38:21 »
Делается техническая розетка в щитке и вуаля (конечно надо еще аварийный удлинитель иметь метров 20).
эту розетку надо запитать с ввода вводного автомата в квартирном щитке

An.Ri.

  • Пользователь
  • **
  • 89
  • Рейтинг: 0
    • Андрей
  • Корпус: 9
0
Электрика в наших квартирах
« Ответ #14: 13 Декабрь 2016, 14:49:17 »
Смущает то, что 63А держит мощность в 20 квт до часу. За это время можно и сгореть. Понятно, что для этого нужно включить в доме все, но тем не менее.
Если стремно, то поставьте 50А (как на схеме у Melkiy_mor) у себя в щитке вместо рубильника на 63А (как на типовой схеме).
20кВт ВА47-29 (который наверняка стоит в УЭРМе) отключит за время от 30 секунд.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2016, 14:53:18 от An.Ri. »